土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]24kV开关柜带电压互感器的耐压问题

[求助]24kV开关柜带电压互感器的耐压问题

发布于:2012-06-14 11:53:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
情况反馈:
24kV的空气绝缘开关柜,装有避雷器和电压互感器。
避雷器是模拟的,电压互感器是真实产品。
初始状态是,避雷器和电压互感器都连到了电缆一侧,高压侧。电压互感器二次侧是开路的。
做雷电冲击试验的时候没有问题,做工频耐压的时候二次侧放电;所以将电压互感器的连接线去掉(相当于把电压互感器和主回路断开),再做工频的时候,高压对电压互感器一次螺栓放电。
我想请教的是,做类似配置的试验,电压互感器一次和二次如何连接?是否要移除电压互感器?

先谢谢各位的信息了!

1.JPG

1.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 沙发

    对的。另外电压互感器一般不会全压试验,因为现在大多数电压互感器不是全绝缘的。
    2012-06-17 09:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • afeihu
    afeihu 板凳
    试验规范规定,做电压互感器耐压试验时,其二次侧应短路接地。
    2012-06-16 13:21:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器反接

3只互感器的进线方向均接反,电流表的反应

回帖成功

经验值 +10