求助,冬季空调问题?

发布于:2006-12-09 18:14:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一办公楼1.4万平方米在山东,有两面玻璃墙幕,9层高.供热指标125w/m2.现在只开1-7层,1楼达不到要求,大门没有关,损耗太大.2-7层勉强达到要求,5楼有一个大一点房间达不到要求,吊顶内回风,板式换热器900kw,2台,蒸汽源150度,热水设计60度,但是实际运行只有40多度,供回水温差8-9度属于正常,我想问的是我们供热指标小吗?是不是小马拉大车,还是板式换热器的问题?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinping123

    人家不是说了是两台900kw 的吗?
    估计是蒸汽不够吧 板换有问题的比较少吧
    2006-12-11 15:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • the3rday
    the3rday 板凳
    14000*125=1750KW>900KW
    难道不是换热器的问题???