土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水锣杆放地下室和放2楼有什么区别

水锣杆放地下室和放2楼有什么区别

发布于:2006-12-09 15:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2台运行重在6吨左右的水螺柑 机房原来在地下室 现在要放到一个小楼的2楼 这样做要注意什么
对楼板要求 高吗">?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • txf8325
    txf8325 沙发
    应该考虑共振、噪音、荷载、及系统设计等问题
    2009-01-06 16:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • myhans
    myhans 板凳
    我现在也遇到这样的问题了!
    2台850TON的主机要放天面,结构已经做了承重,但是不知道做了多少,甲方还没有给我数据,但是我很担心的是长期运行后会出问题不?
    而且震动那么厉害,会传递的,到时候下面的人员要是很吵,那不麻烦了!?
    结构没有做减震基础,要我们暖通的做吗?
    象这样,资料上写主机运行重量为:1800KG/平方,那么楼面至少需要多少承载能力?
    2007-02-02 15:54:02

    回复 举报
    赞同0