急:空调箱机外余压太大,主风管明显颤动,求解决方案

发布于:2006-12-09 10:47:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
斑竹帮忙置顶,谢谢!!
现在的情况是:这是一个商场空调系统,单层大概5500平米,结构为回字形的结构,中间是中庭,每层设三台空调箱,分别为4W两台,5W一台。原设计选择机外余压都是600Pa,现在接了一台空调箱试机,其中还有部分风口未开(几个),开机后,整个静压箱抖的不行,外面的风管也是有很大的颤动,因为层高很低,静压箱才做了2300*1600*800,但是里面加上各边100的消音棉,内空就很小了!现在我的疑问是:
1,机外余压明显是偏大了,而且业主用的是单风机的空调箱,调皮带轮效果怎么样?
2,静压箱现在看是太小了,但高度不够,只有1000的空间(去掉帆布,就800左右了),长宽做大有多大的意义?里面需否加消音棉?因为外面接的有消音器。
3,假如在靠近主风管出口加风口的话,可否减轻主风管的颤动?
因为原设计不够完善,我们在现场调整很麻烦,看下高手们有什么好的建议!谢谢了!拜托了!我还是个新手,工地经验才半年而已,请大家帮帮忙啊!