土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷流量的疑问,现在很困惑

自喷流量的疑问,现在很困惑

发布于:2006-12-08 20:55:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个一类高层,自喷按中危险级Ⅱ级计算,设计流量我计算后按28L/S
但我昨天看见一套图纸,图纸的建筑类型以及面积高度和我的几乎是一样的,但上面设计流量计算的是40L/S,不解.图纸的设计人还是我院相当当的师傅级高手,老者了.不敢去打扰他老人家啊.
究竟自喷流量应怎么计算.

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • sniperkim
    sniperkim 沙发
    流量应严格计算,不能套用30L/S
    2006-12-14 13:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳


    的确不对,如果是我面试你,就game over了。
    看了一下回帖,觉得还是有很多人不懂计算,还有不懂装懂的,汗!
    2006-12-14 13:09:14

    回复 举报
    赞同0