请教天面消防增压泵的问题???

发布于:2004-06-30 16:39:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • w13155333639
    w13155333639 沙发
    我是做设备的,经常遇到这样的问题,每个人的设计理念不一样,稳压泵在天面和地下室泵房一样,只要满足不利点的压力需求即可.但在地下室造价低(控制系统与消防主泵共用控制柜),施工比较方便.
    2006-12-19 10:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    不能满足最高的消火栓要有7M的最小静水压才需要稳压。稳压泵在下面有碍,上面当然可不设.
    可查国标图集
    2006-11-24 21:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。