土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
(32分!!)多个高层(11层)住宅可以只设一个消防水箱吗?
(32分!!)多个高层(11层)住宅可以只设一个消防水箱吗?
有一个住宅小区,有10个11层住宅,四个七层,四个10层,两个地下车库,面积分别为16000和6000平米。请问:可以只设一个屋顶消防水箱吗?请说出原因。
发布于
2004-06-30 15:33:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
gjx_foshan
同一小区设一个消防系统,一套加压设备,一个高位水箱即可(设在最高层,如不能满足静压7m,
则要设增压设施,增压水泵的出水量,消火栓不大于5L/S,喷淋不大于1L/S),如果钱多的话,多
设几个也无坊。
现在的小区基本都是给水同消防分开的,因为两个系统压力不同,要求的水质、水量也不同,用的
材料也不同(消防用镀锌钢管即可,而给水系统则不能用钢管了,不卫生),所以还是分开的好。
而且现在新的规范要求给水与消防用的水箱要分开设置,所以我认为现在的居住小区给水系统最好
做成变频系统,比较节能,又不用水箱,就不存在与消防合用水箱的问题了,不知各位意下如何?
2004-09-09 11:58:09
来自 PC
评论
举报
lala12
同意WZB1
2004-09-07 21:48:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zfzfww
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
80
回复
266
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 711 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
