上海消防规范疑问

发布于:2004-06-30 13:14:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 上海消防规范5.1.7条:建筑室内外消防用水量大于80L/S,且不超过100L/S时,当符合下列条件之一,可采用两路管径200MM的市政引入管直接给水… 为什么要限制用水量大于80L/S ?要是室内外消防水量小于80L/S,同样有以上条件,是否可以不设消防水池,水泵直接从市政吸水?
2. 上海消防规范5.1.6条:如果市政仅一路进水,设消防水池(含室内外消防水量),是否室外环网要布置成稳高压系统?是否可以由市政一路进水布置成室外环网,消防水池储备室内外消防水量,设消防车取水的取水口或取水井,但供消防车取水的消防水池保护半径为150米,如果超过了150米该怎么办?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny062200
    sunny062200 沙发
    (1)、"如果市政仅一路进水,设消防水池(含室内外消防水量)",我觉得可以将室外消防用水采用低压给水保证室外消防不小于10m米;室内采用上海的稳高压给水系统。也就是说在室外的水防管网为两条。一条供室外消防用,一条供室内消防用。
    (2)、当超过150m的保护半径时,我不赞成用两个以上的水池。我建议采用室外消防管网,用室外消火栓提供室外消防用水量。
    2005-03-30 09:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • sunny062200
    sunny062200 板凳
    2005-03-30 09:58:30

    回复 举报
    赞同0