土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 强烈抗议外行垄断企业和权力部门对建水设计象白痴一样提出乱七八糟的指示。

强烈抗议外行垄断企业和权力部门对建水设计象白痴一样提出乱七八糟的指示。

发布于:2004-06-30 12:28:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一位朋友做了大连一个项目,当地自来水公司不允许用减压阀改了一次图(建筑内和总图后来大连发了文件,要用减压阀,又改回去。
强烈抗议外行人对建水设计象白痴一样提出乱七八糟的指示。各地消防局都是投诉最多的部门,他们审图还得在提出意见时指明按规范哪一条。


发贴人:wwqq6 会员等级 信誉:100 【 回复 5 | 查看 31 】
本篇主题:小区变频供水方案的求助 奖分:0 投诉
送入收藏夹 邮件打包 发短消息
--------------------------------------------------------------------------------

现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。
问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。
这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nyq
    nyq 沙发
    青岛三利集团倒是不错的企业,据我的信息,它是国内最早涉足无负压管道增压供水设备的企业之一。但大连的自来水公司太扯淡,不要听他的。我估计这只是某个人的瞎搞,自来水公司无权利提出这样无理的供水方案,应坚持自己的方案。
    2004-06-30 16:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • 富兰克
    富兰克 板凳
    青岛三利集团,比较不错的民营企业。产品先进,价格较高。
    2004-06-30 15:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(32分!!)急!!!带地下车库的11层住宅的屋顶消防水箱多大?

地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算?《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢?如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是太大了?