请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣,才能满足规范所要求的火灾时切除相关部位的用电
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
“牛头刨床B665的功率因数该怎么取,其电动机的效率该取多少”?
2012-06-16 09:28:16
赞同0
-
北大山人
板凳
按0.6左右吧,应当没问题,因为金属冷加工机床大多工作在轻载,但牛头刨的输出功率是不均匀的,切削的时候和回程的时候差很多,但各占一般,因此总的说来应当大一点。取0.6吧。
2012-06-16 08:30:16
赞同0
加载更多我不知道楼主想要什么状态下的数据?
根据我的经验,机床停用时,这二个数据都为0!(有人会说,我在说——P话!)
那么,在使用中怎么说呢?刨床最大切削力时,负载率约在85%,因它的回程是不受力的!
电流也是一下一下的。
普通情况下,牛头刨的负载率不到40%,它是一台三相异步电动机,当负载在40%以下时,cosφ是较低的(约0.78以下)。