请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣
请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣
请问当三层电表箱时,如何设分励脱扣,才能满足规范所要求的火灾时切除相关部位的用电
发布于
2012-06-13 17:46:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zhu000306
每三层总电表箱前分励脱扣 可满足要求
2012-08-08 21:22:08
来自 PC
评论
举报
geheime
住宅有点特殊。按道理来说是一层一个防火分区,当然根据高规也应该是一层一个防火分区。但是更多的专家认为住宅是一个单元一个防火分区比较合理,而且平层户数不多的时候,一层一个电度表箱和应急照明箱确实浪费,尤其是住宅的公共照明就那么几个灯。至于起火的时候怎么切非,你也就不用考虑那么多了,其实消防队来的时候都是刷刷全部切。。管你是起火还是没起火的。
至于电度表箱是几层一个还是一层一个,就看当地消防部门同意不了。我现在的做法基本上仍然是一层一个电度表箱,因为当地消防不同意几层一个,但是供电局要求几层一个。没办法,那就按规范做就行了,一层一个,等供电局和消防部门自己去协调。
2012-06-21 13:05:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hmgsnt
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
住宅有点特殊。