土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管三通上安装风阀问题

风管三通上安装风阀问题

发布于:2012-06-13 15:55:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问个可能比较简单或幼稚的问题,看到有些设计图纸风管很多,三通、四通也多,在每个三通、四通的地方都有加风阀,房子都是有吊顶的。我想了下,是不是在每个有风阀的地方都要加个检修口啊,不然等吊顶一封,以后这个风阀就是个摆设了,但都开检修口的话,天花上不就到处是孔?还是说在吊顶没封之前就把风量调节好。但我见过的施工都是等吊顶做好后再统一调试。大家怎么看呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xixi871822473
    xixi871822473 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2016-10-17 15:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    要求高的空调区域设置的风阀附近设置检修口,要求不高的就不设了吧,到处开检修口装修那还不叫上天
    2016-10-16 14:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吊顶式空调机组可加循环风吗

急问:各位大侠,吊顶式空调机组一般用作新风或空调机组,能作为一次回风末端使用吗?

回帖成功

经验值 +10