信号阀的接线问题

发布于:2006-12-08 11:15:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位前辈,小弟今天去看一个消防工程,其在湿式报警阀和水流指示器旁都加了一个信号阀,回来查了以下,看到信号阀的作用就是显示阀门的状态,可是它却有三根线,怎么和输入模块接啊?是不是水流指示器和信号阀可以用一个输出模块?小弟热切期盼解决

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ziyou616
    ziyou616 沙发
    谢谢前辈们的热心解答,小弟又学会了一样东西
    2006-12-11 08:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 板凳
    当然不能共用一个模块了。三条线应该是动合、动断和公共线。其实你找到关阀时可以接通的那对端子就行了。因为喷淋系统的信号阀只给出关闭时的报警信号就行。


    同意2楼意见,这三根线实际是开、关、公共点,