有没有人知道电缆3+2跟4+1的区别,有没有相关规定的,知道的给个话,先谢了.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lwhsfz
    lwhsfz 沙发
    低压配电设计规范第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。以气体放电灯为主要负荷的回路,应该选用4+1,除此之外4+和3+2都可以主要看负荷平衡情况。
    2007-03-21 20:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    3相平衡的负荷,地线不会有太多电流,可以用3+2,
    3相不平衡,地线的电流都有可能比相线高,所以要用4+1。
    不知道能否平衡的时候,老老实实用4+1吧 高度赞同