土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35k系统电压振荡波动是什么原因导致?

35k系统电压振荡波动是什么原因导致?

发布于:2012-06-13 13:41:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我站一路35kV进线电源,3相相电压正常时均为20kV左右,最近几天出现两次电压振荡情况,每次持续数小时之久,振荡期间相电压在19kV至21kV之间波动,最高最低值可到17kV和23kV左右,35kV系统线电压正常,电流无波动。下级电网系统(电压等级6kV)电流电压均无异常,用电设备正常工作。站内设备故障已排除,不知道导致此类现象的原因是什么?希望前辈高人能指点迷津。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    经常遇到这种类似情况。
    2012-06-15 09:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • dzli1981
    dzli1981 板凳
    区管高手,感谢答疑解惑。
    昨天对架空线巡检,发现据我站5公里处架空线下树木过高,与架空线搭接,导致对地电容不稳,现已联系供电公司处理。
    2012-06-14 08:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么

我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.