土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 800KW的电机省电还是900KW的省?一个很原理的问题

800KW的电机省电还是900KW的省?一个很原理的问题

发布于:2006-12-07 13:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的水泵工况变化后,需要改成一个小的泵,原有的电机是900kW,而新的泵的最佳状态是轴功率为617kW,对应的电机应为800kW,如果我们仍然使用现有的900kW的电机来带新的泵,会比用800kW的电机浪费多少电?怎么来量化的计算?求教各位高人了!!!!!!万分感谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaojw79
    xiaojw79 沙发
    哎,这个道理我也明白呀,从经济的角度讲,确实换电机并不划算,可是如果非要让给出量化的计算,可又怎么来算呢?权当作一个很原理的东西大家讨论一下啊
    2006-12-13 10:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    不管什么量化了,电机3/4负载也算正常啊,况且比添一台6KV 800kw的电机比的话,这点浪费的电流够十几年的了吧,呵呵,个人感觉
    2006-12-12 17:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位在设计中使用过10千伏电机电容补偿柜

10千伏变电所母线上,配出回路主要负荷是10/0.4变压器,由于在低压侧设立了电容补偿,补偿结果可以达到0.95,一般不需要在10千伏母线上进行补偿了。而当母线上配出有电机,电机的容量相对于变压器容量小很多,此时就会有功率因数降低的可能,但是如果10千伏母线上进行电容补偿,很不方便,一方面因为一般的补偿是手动,另一方面是补偿容量不好控制,有出现如果不补功率因数稍低于0.8 ,如果补了又会超高。现在拟在电动机直接补偿,即电机补偿电容随电机运行而投入,随电机停止而切断。安装专用电机补偿装置。

回帖成功

经验值 +10