发布于:2006-12-07 13:47:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
10千伏变电所母线上,配出回路主要负荷是10/0.4变压器,由于在低压侧设立了电容补偿,补偿结果可以达到0.95,一般不需要在10千伏母线上进行补偿了。而当母线上配出有电机,电机的容量相对于变压器容量小很多,此时就会有功率因数降低的可能,但是如果10千伏母线上进行电容补偿,很不方便,一方面因为一般的补偿是手动,另一方面是补偿容量不好控制,有出现如果不补功率因数稍低于0.8 ,如果补了又会超高。现在拟在电动机直接补偿,即电机补偿电容随电机运行而投入,随电机停止而切断。安装专用电机补偿装置。
试问,哪位大虾设计中采用过,有什么注意事项,在投产后,可能会出现什么问题。敬请指教。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是指"电容器组容量"大时,若无谐波,一般超过300KVAR的串联0.5-1%的限流电抗器,这种电抗器有三相的,也有单相的(安装较灵活)
回复 举报