消防问题!

发布于:2004-06-28 09:49:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个设计,方案为总17跃18的建筑,一层为商场,商场按100---120平米的面积分隔设置,上部2-17层均为一梯3户,电梯设有消防电梯,一幢设2部电梯,问:
电梯前室必须设置喷淋吗?这部分规范不明确呀~所以求助!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • heijinling_345
    住宅部分都不用设 超过100米的才必须设置
    2004-06-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • wglfyf
    wglfyf 板凳
    我看可不设,规范中没有明确要求,并且规范中要求设喷洒的部位是考虑有可燃物,电梯前室内无可燃物,设一个消火栓即可。而且水龙带的长度不可随便定为25米,如果前室较小,太长的水龙带充水后在前室无法展开,水枪出水困难。 前室水枪的水龙带以10~15米长为宜。
    2004-06-28 12:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水-泡沫连用灭火系统的设计问题

规范上说锅炉房的单台蒸发量超过2t/h应设室内消火栓和自动灭火系统。设自动灭火系统的燃油锅炉房应设自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统。“自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统”是三者选一还是前两个为一套一同设置?又如何设置,同单单的自动灭火系统又什么不一样?