规范上说锅炉房的单台蒸发量超过2t/h应设室内消火栓和自动灭火系统。设自动灭火系统的燃油锅炉房应设自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统。“自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统”是三者选一还是前两个为一套一同设置?又如何设置,同单单的自动灭火系统又什么不一样?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
heijinling_345
沙发
住宅部分都不用设 超过100米的才必须设置
2004-06-28 14:54:28
赞同0
-
wglfyf
板凳
我看可不设,规范中没有明确要求,并且规范中要求设喷洒的部位是考虑有可燃物,电梯前室内无可燃物,设一个消火栓即可。而且水龙带的长度不可随便定为25米,如果前室较小,太长的水龙带充水后在前室无法展开,水枪出水困难。 前室水枪的水龙带以10~15米长为宜。
2004-06-28 12:43:28
赞同0