土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水-泡沫连用灭火系统的设计问题

自动喷水-泡沫连用灭火系统的设计问题

发布于:2004-06-28 08:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上说锅炉房的单台蒸发量超过2t/h应设室内消火栓和自动灭火系统。
设自动灭火系统的燃油锅炉房应设自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统。
“自动喷水-泡沫连用灭火系统,水喷雾灭火系统或蒸气灭火系统”是三者选一还是前两个为一套一同设置?又如何设置,同单单的自动灭火系统又什么不一样?


  • hugs88
    hugs88 沙发
    自动喷水-泡沫连用灭火系统,当发生火灾时,喷头出水,报警阀打开,水进入管网。一部分水进入泡沫罐的水室,利用水压将泡沫液挤过控制阀及比例混合器,通过水的引射作用,将泡沫液掺进消防水中。混合液从喷头喷出,在遇空气后自动生成灭火泡沫(这个系统为一套)。不设自动喷水-泡沫连用灭火系统,就设水喷雾灭火系统或设蒸气灭火系统,三者选一。
    2004-06-29 20:28:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。