请问在消火栓系统中,有天面水池,但不满足最不利点要求,在设计临时高压给水系统时,可否只设稳压泵,不设气压罐?
发布于
2004-06-27 23:57:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
archwater
楼上的说明的非常对,没必要设稳压装置,但要每个消火栓都设消防按纽。至于只设稳压泵而不设气压罐可否?本人认为不行,因为真正起稳压作用的是气压罐,如果没有气压罐,基本上稳压泵要一直运行,这样的系统肯定是不合理的。(稳压泵其实也是水泵并没有什么特别之处)。
2004-06-30 21:18:30
来自 PC
评论
举报
lzp0928
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
......
九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
建规除上述要求外没有要求设稳压泵和气压罐