土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明

应急照明

发布于:2012-06-12 20:29:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规中 13.8.5 条 第一款:“应急照明供电转换时间备用照明不大于5s,疏散照明不大于1s。如果两路电源 一路是市电,另一路是柴油发电机(启动时间一般需要15s~30S),市电断电,柴油发电机启动不符合规范要求。
另 为了安全起见, 最好是两路电源+ 蓄电池。而且注明此灯具应带 消防强启端子!!!
以防止火灾时此灯具不能强制点亮。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • klntcy
    klntcy 沙发
    实际也都是这么做的啊!
    2013-07-25 14:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • ljphb
    ljphb 板凳
    楼主说得很明白,是这么回事.支持.
    2012-06-23 22:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场求助】接地线电流出现奇怪现象,恳请高手指点迷津

今天在现场遇到了一个奇怪的问题。一台电机接了两根3*150+1*70的电缆,电机侧两根接地线压在一个接地螺丝上,配电柜侧两根接地线也接在同一根接地铜排上,电机工作时,用钳形电流表单独测量每根接地线上都有6A左右的电流,但两根同时测量时电流为零,把任意一根接地线拆掉一头,测量另外一根中的电流也是零。从现象上看是两根接地线之间有环流,从理论上讲不应该有这种现象,但它确确实实的存在,恳请高手指点。 不懂得不要乱喷,说我编出来的故事,理论上说不通,现实中存在的现象有很多!!!

回帖成功

经验值 +10