阅读下一篇
一座110KV变电所,电源进线侧系统最大运行方式电抗为0.085,最小运行方式电抗为0.145。二台变压器110/10KV,容量均为16MVA,短路阻抗电压均为10.56%,变压器并列运行。请教变压器出口最大、最小运行方式电抗、短路电流计算?请教:最大运行方式电抗是否=0.085+变压器电抗 变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)÷2=3.3 最大运行方式时短路电流=5.5÷(0.085+3.3)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
miki02
沙发
学习学习学习
2012-06-18 09:48:18
赞同0
-
hwxrs01
板凳
是跌落保险至变压器“线路”自燃,而不是跌落保险拉弧,那意思是这一段绝缘线中通过了很大电流。楼主所说应该是10kv系统吧,按理对于中性点不接地系统在合上一相时此段线路中不应该有很大的电流,除非有接地现象。所以请检查变压器及接线。