一座110KV变电所,电源进线侧系统最大运行方式电抗为0.085,最小运行方式电抗为0.145。二台变压器110/10KV,容量均为16MVA,短路阻抗电压均为10.56%,变压器并列运行。请教变压器出口最大、最小运行方式电抗、短路电流计算?
请教:最大运行方式电抗是否=0.085+变压器电抗
变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)÷2=3.3 最大运行方式时短路电流=5.5÷(0.085+3.3)
最小运行方式电抗是否=0.145+变压器电抗
变压器电抗:=(10.56÷100)×(100÷1.6)=6.6 最小运行方式时短路电流=5.5÷(00.148+6.6)
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
水中央
沙发
想多了解下关于标么值等效条件下的计算问题
2012-07-31 09:41:31
赞同0
-
内静外敬
板凳
我的理解,在校验110/10变压器过流保护灵敏度时用0.145+6.6,在计算10kV馈出线保护的系统电抗时则是相应的运行方式下的系统电抗加3.3。
2012-06-17 10:18:17
赞同0