一个小区内,单元住宅楼7层,底层是车库.
在消防设计的时候,我设置了室内消火栓,在其中一个单元的底层设置了一个消火栓,
其他单元的底层没有设置消火栓,在标准层全部设置了消火栓,
今天在审图的时候,相关人员提出应该在每个单元进户楼梯处都设置室内消火栓!
请问一下,这样的提议是否有意义,规范上面有强制性条文规定吗?
可以在底层不设置吗?(在其中一个单元设置一个就行了)

本人意见:单元楼外面设置有小区室外消火栓,并且一层有火,
消防车能够直接灭火,底层设置室内消火栓作用不大!


希望各位前辈,高手指教?让小弟学习一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sugch2006
    sugch2006 沙发
    设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设消火栓
    2006-12-08 14:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • jingli1984
    jingli1984 板凳
    感谢,以后我会在底层设置室内消火栓,前提是需要设置室内消火栓的建筑.