土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于小区单元住宅楼的消防问题

请教关于小区单元住宅楼的消防问题

发布于:2006-12-07 12:05:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区内,单元住宅楼7层,底层是车库.
在消防设计的时候,我设置了室内消火栓,在其中一个单元的底层设置了一个消火栓,
其他单元的底层没有设置消火栓,在标准层全部设置了消火栓,
今天在审图的时候,相关人员提出应该在每个单元进户楼梯处都设置室内消火栓!
请问一下,这样的提议是否有意义,规范上面有强制性条文规定吗?
可以在底层不设置吗?(在其中一个单元设置一个就行了)

本人意见:单元楼外面设置有小区室外消火栓,并且一层有火,
消防车能够直接灭火,底层设置室内消火栓作用不大!


希望各位前辈,高手指教?让小弟学习一下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jingli1984
    jingli1984 沙发
    是分割成单开间的.......呵呵..........感谢你的意见.............
    为了通过,以后还是设置室内消火栓....感谢你的意见
    2006-12-07 23:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • lijingvip
    lijingvip 板凳
    可以,可以不设。看哈车库是不是被隔墙分开了,分了就不设,不分的话还是设比较好,为了通过嘛!、我的个人意见哈!
    2006-12-07 17:09:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋的作用面积的确定

12

回帖成功

经验值 +10