土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教

请教

发布于:2004-06-27 19:51:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教气浮的英语标准翻译

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shuofeng
    shuofeng 沙发
    flotation
    2004-06-28 21:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • wglfyf
    wglfyf 板凳
    去”给排水在线“(gpszx)规范类中2004-1-8那一天,下载“英文给排水专业术语“ 计141页那里应该有。
    2004-06-28 13:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高人指点!如何去掉讨厌的硫酸根?

本人目前碰上一个比较棘手的污水工程,属于制革废水。在调节池中及气浮机出水中,用硫酸亚铁检验不到S离子的存在,但是到厌氧池出水就能明显检测到S离子,而且浓度不低,导致后续的接触氧化池在45:1的气水比下DO还低于0.5。(厌氧池出水COD在700以内,而且浊度非常低,清亮,微带黄色)。经过检验,可以确定是因为原废水中含有硫酸根,在厌氧池中被还原的缘故。现在我用氯化钡对原废水进行化学沉淀,但用量接近2KG氯化钡/吨水,出水中仍能检测到硫酸根,这种处理成本已经非常惊人了。现在请高手指点:1、除了在生化处理段前去除硫酸根,还有什么方法可以降低厌氧池出水的S离子?2、如果在前处理段去除硫酸根,还有什么更好的方法?

回帖成功

经验值 +10