土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请高人指点!如何去掉讨厌的硫酸根?

请高人指点!如何去掉讨厌的硫酸根?

发布于:2004-06-27 17:42:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人目前碰上一个比较棘手的污水工程,属于制革废水。在调节池中及气浮机出水中,用硫酸亚铁检验不到S离子的存在,但是到厌氧池出水就能明显检测到S离子,而且浓度不低,导致后续的接触氧化池在45:1的气水比下DO还低于0.5。(厌氧池出水COD在700以内,而且浊度非常低,清亮,微带黄色)。经过检验,可以确定是因为原废水中含有硫酸根,在厌氧池中被还原的缘故。现在我用氯化钡对原废水进行化学沉淀,但用量接近2KG氯化钡/吨水,出水中仍能检测到硫酸根,这种处理成本已经非常惊人了。现在请高手指点:1、除了在生化处理段前去除硫酸根,还有什么方法可以降低厌氧池出水的S离子?2、如果在前处理段去除硫酸根,还有什么更好的方法?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • humanely
    humanely 沙发
    hsong你好,多谢你的建议。不过有个问题,那就是在当初设计原工艺的时候,已经将高程定死了,气浮高过厌氧。假如现在要将气浮和厌氧颠倒过来,那么就要做集水井和提升泵,还是要动土建。
    大家还是从如何去除硫酸根入手,改流程或工艺的可行性在我这个工程中是难以实行的了。
    2004-07-04 09:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • hsong
    hsong 板凳
    可考虑把原工艺改为:集水井-初沉池-调节池-厌氧池-气浮机-接触氧化池-二沉池,这样不用对现有的土建做改动,只要把相关的管路改一下即可。