自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S.2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?