土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器保护线圈变比的选择

电流互感器保护线圈变比的选择

发布于:2006-12-06 11:18:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近有发现电力设计资料把一只电流互感器的计量、测量线圈和保护线圈的变比做的不一样,保护的基本是大一倍左右,求教这样做的理由是为了防止保护线圈磁饱和吗?
  • 互感器
    互感器 沙发
    这种配置的互感器现在用户使用较多。
    理由是保护绕组要在过电流情况下正常工作,当系统中产生比额定电流大上几倍到十几倍的过流时,仍然采用额定电流下的保护绕组容易饱和从而无法正常反映过流情况、无法给保护装置提供信号。
    2006-12-06 15:30:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧洲设备主线路保护接地与隔离变压器二次侧共连问题

我接触的欧洲生产线电路图中,主线路电器的保护接地与隔离变压器二次侧其中的一根线接在一起,还与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。

回帖成功

经验值 +10