土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 欧洲设备主线路保护接地与隔离变压器二次侧共连问题

欧洲设备主线路保护接地与隔离变压器二次侧共连问题

发布于:2006-12-06 11:03:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我接触的欧洲生产线电路图中,主线路电器的保护接地与隔离变压器二次侧其中的一根线接在一起,还与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dsgtzy
    dsgtzy 沙发
    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2006-12-06 14:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    我认为是正确的,此时双绕组变压器二次侧相当于重新建立了一个TN-S系统,可保证其二次侧N线与PE线间电位差为0V。
    2006-12-06 12:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

降压变压器能否做为升压变压器用?

如10KV/380V的!

回帖成功

经验值 +10