土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于消防竖管流量的问题,与各位讨论。

关于消防竖管流量的问题,与各位讨论。

发布于:2012-06-11 19:19:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]

.

关于消防竖管的流量,在高规与低规中的表格均有确定。但我一起对此不甚理解,现予提出我的想法,抛砖引玉,交流一下。

高规中的说明提到:
四、消防竖管流量的确定:高层建筑内任何一部位发生火灾,需要同层相邻两个消火栓同时出水扑救,以防止火灾蔓延扩大。当相邻两根竖管有一根在检修时。另一根应仍能保证扑救初起火灾的需要。因此,每根竖管应供给一定的消防用水量

低规中的说明提到:
每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。

由此,我的理解是:
消防竖管的流量规定,并非正常情况下灭火需要,即考虑相邻消防竖管检修时,由此根竖管仍能保证扑救初起火灾的需要而划定的,其计算模型对应的是最顶上不同层的一根竖管上出水的情况。就是做为一种计算方式。

对于2011-2-PM24题目,以上解释,也回答了为什么整个管路以10L/s计算,而消火栓口最小压力却按水枪流量不小于5L/s所对应的169Kpa来计算。







[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-6-11 19:26 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • guibao92
    guibao92 沙发
    qinyihan 发表于 2012-6-12 22:49 这个消防竖管的流量,如楼主所言并非是消防流量,只是保证一定的消防流量。这个“一定”的流量有如下原因: …您好,对于你在2012年回答别人的一个关于消防竖管流量的问题有点疑惑。“这个消防竖管的流量,如楼主所言并非是消防流量,只是保证一定的消防流量。这个“一定”的流量有如下原因:根据这个最小的立管流量确定立管管径,确保立管管径不太小,也就是与要求的“不小于DN100”这个条文相呼应(这样避免消防系统过多减压和过多能耗)。同时如楼主所言,检修停用临近立管时,此时只考虑旁边同层的另一根立管上的消火栓可以保证两股的水量的立管能力,所以基本立管都是不小于10L/s的(当然有5L/s的和15L/s,这个区别是建筑物性质和体量以及灭火难易等调整的)。至于楼主说的“其计算模型对应的是最顶上不同层的一根竖管上出水的情况。就是做为一种计算方式”这句,涉及最小流量分配,比如最不利立管分配10L/s(两支水枪),次不利立管分配5L/s(一支水枪),此时最不利立管的流量对应的水损更大,扬程更大,更体现“最不利”,故认为规范这样规定。拙见,望评教。”这是您的回答,但是我有一点不明白,如果一个建筑物的室内消火栓用水量是40L/S,比如一类公建。那他的流量分配是怎么分的呢,而且规范说的是每根竖管的最小流量,那一根竖管的最不利情况不应该是负担这整栋单体的流量吗,就是40L/S,那这个时候立管管径不是应该选DN150比较好吗?麻烦你了~
    2017-06-04 14:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • 梦之航666
    梦之航666 板凳
    学习了,谢谢
    2017-03-22 11:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010专业知识上午第27题

电力变压器运行时,下列哪项故障及异常情况应瞬时跳闸?(A)由于外部相间短路引起的过电流(B)过负荷(C)绕组的匝间短路(D)变压器温度升高和冷却系统故障请高手解答并说明依据,谢谢

回帖成功

经验值 +10