【请教】这商业网点消火栓第二种满足规范吗

发布于:2012-06-11 18:13:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上图说明消火栓成环与环上引出消火栓
一个项目里面的裙房,两层商业网点做消火栓,两种形式:一种是完全成环,一种是从环上引出
第一种肯定正确,现在想问问第二种是否满足规范:
直接上图:

环状管网.jpg


环上引出消火栓.jpg


QQ截图20120612125926.jpg


erceng.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 雪中松叹
    雪中松叹 沙发
    第二种肯定不行的
    2012-06-19 08:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • 外滩飞龙在天
    第二种肯定是要不得的,你可以每根消火栓都从环网上牵出来,但是就是不能看到一个两个消火栓在一个支管上接着。这样就不叫接到环网上了,
    2012-06-18 11:05:18

    回复 举报
    赞同0