土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】计算最远达到的保护距离时遇到2种意见

【讨论】计算最远达到的保护距离时遇到2种意见

发布于:2012-06-11 17:26:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
讨论:关于手册上消火栓水头以及最远保护长度的计算
给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水-----81 82页,一个公式一个表格,前者的充实水柱长度表述与层高有关 ,后者表格显示在满足最不利消火栓5L/S的时候的充实水柱长度是11.3M。
消火栓选用箱内配 SN65消火栓一个,25m长 DN65麻质衬胶水龙带一条,QZ19水枪一支及消防按钮一个
计算最远达到的保护距离的时候有2种意见
1、25*折减系数+1.41*(H2-H1)
2、25*折减系数+11.3*(投影)
主要是现在有一个项目刚好遇到这个问题,我想在这边请教一下关于上面2个表述的应用条件,听听大家的意见,晚些时候再去咨询总工。
我个人认为是第二个是正确的,因为在出消火栓的计算书的时候计算最不利消火栓的水头的时候是按照保证5L/S计算的,在计算书上没有体现出设计到层高水头的那个情况,但是真要是问我第一个为什么不行我还没有想到让人信服的理由在这边咨询下。
附件图中分别是手册上的2中表述,第三张图是一个世纪的工程实例,最不利消火栓到最远的距离为25.2M。
谢谢

[ 本帖最后由 beiguanzhuyi 于 2012-6-14 09:23 编辑 ]

充实水柱长度计算.jpg


充实水柱长度计算表格.jpg


最不利消火栓距离.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    个人意见到门口应在20米内,然后再加充实水柱平面投影,能满足就可
    2012-06-29 10:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • toyota2002
    toyota2002 板凳
    由于建筑物的拐弯的地方比较多,最好是将消火栓的间距放到20m一个比较好!
    2012-06-14 17:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,缺少各种条件,怎么画消防图?

就给了我这么2份平面图,说上面住宅还有4~5层,本来2层也是商铺,后来改成旅馆,现在要报消防,让我只给二层上消火栓,这个怎么办啊?立管之类的不是和一层有联系的吗?不画一层怎么画二层,另外问下报消防是什么意思?是不是不要审图的

回帖成功