现在我在做一厂房总的消防布置,碰上这么个问题:厂房把原建的车间改成了单层的独门独户的宿舍,有两三幢,但是这些房子之间的道路不够消防车开进去,现在甲方要求尽量不做室外消火栓,想放几个灭火器了事,这个灭火器该怎么放?是每户设置一个呢?还是做在室外?这能做在室外吗?怎么计算?每幢宿舍大概是长45米,宽10米!先谢过了!~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ctz
    ctz 沙发
    什么建筑啊
    !?????
    2004-07-29 10:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • 老布什
    老布什 板凳
    按规范设计。我最近也做了厂房的灭火器设置
    2004-06-28 13:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水箱容量讨论

建规》第8.6.3条规定,室内消防水箱应储存10min消防用水量。设置消防水箱最初目的是考虑在消防车未赶到前,水箱能供室内消防系统扑救火灾。由于一般建筑物室内消防系统均设置消防泵,而且除室内消防用水量不超过25L/s的工厂,仓库及七层至九层的单元式住宅外,消防水泵均应设置备用泵。备用泵按规范要求有双电源或双同路供电,否则要采用内燃机作动力。这样的消防系统,其立足点是消队水泵,而且安全可靠。那么消防水箱的贮水量应只要满足消防水泵达到正常运转前的消防水量即可,按《建规》第8.8.5条规定:“消防水泵应保证在火警后5min开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”,屋顶消防水箱贮水量应按5min考虑。1999年6月1日起实施的消防泵性能要求和试验方法(GB6245-98)中规定“发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内应能使消防泵达到额定工况”。那么消防水箱贮水量可小于10min,甚至小于5min水量