关于消防水箱容量讨论

发布于:2004-06-24 15:02:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规》第8.6.3条规定,室内消防水箱应储存10min消防用水量。设置消防水箱最初目的是考虑在消防车未赶到前,水箱能供室内消防系统扑救火灾。由于一般建筑物室内消防系统均设置消防泵,而且除室内消防用水量不超过25L/s的工厂,仓库及七层至九层的单元式住宅外,消防水泵均应设置备用泵。备用泵按规范要求有双电源或双同路供电,否则要采用内燃机作动力。这样的消防系统,其立足点是消队水泵,而且安全可靠。那么消防水箱的贮水量应只要满足消防水泵达到正常运转前的消防水量即可,按《建规》第8.8.5条规定:“消防水泵应保证在火警后5min开始工作,并在火场断电时仍能正常运转”,屋顶消防水箱贮水量应按5min考虑。1999年6月1日起实施的消防泵性能要求和试验方法(GB6245-98)中规定“发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动,引上水后20s内应能使消防泵达到额定工况”。那么消防水箱贮水量可小于10min,甚至小于5min水量