土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力设备操作、检修、十五禁止”是什么?

电力设备操作、检修、十五禁止”是什么?

发布于:2006-12-05 16:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)禁止随意解除或变更保护方式和定值(熔丝、容量);
(2)禁止在不符合并相条件的设备上并相;
(3)禁止使用有严重病害的设备或超负荷使用设备;
(4)禁止查找故障的人员走在线路底下;
(5)禁止用约定时间的方式停电、送电;
(6)禁止工作人员及导电工具侵入规定的安全距离;
(7)禁止工作人员未得到开工命令就作业,
(8)禁止工作人员未经许可擅自移动或拆除临时遮栏和标示牌;
(9)禁止变配电室值班人员把已在设备上加锁的钥匙随意交给其他人员;
(10)禁止在雷电时倒闸作业和更换保险丝;
(11)禁止在电流互感器二次开路的回路上工作;
(12)禁止触及接地极断开后的接地线和设备;
(13)禁止在地面和通道上敷设临时电线或将配线管浮在地面上;
(14)禁止在拆除旧线杆时实然剪断导线或拉线;
(15)在室内高压配电盘操作分闸时,禁止先断隔离开关,后断油开关(真空开关),合闸时禁止先合油开关(真空开关),后合隔离开关。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫铁磁谐振?铁磁谐振有什么危害?

接地后出现电弧间歇性接地,产生电弧接地过电压,电压互感器的三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,各相感抗发生变化,各相电感值不相同,中性点位移产生零序电压。由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,其电感迅速减小,当电感降到满足ωL=1/ωC时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压。在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器损。

回帖成功

经验值 +10