一直有这个问题困扰,抗震中多层砌体房屋(特别是住宅)实际中承重往往比较复杂,没有砖墙承重处往往用框架代替,甚至有些部位用短肢剪力墙,特别是纵墙较少时,此种结构体系是否超规范要求呢?或说应如何控制砖墙承重的比重呢?希望各位能参与讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
wang102cn
沙发
为什么轴压比相差太多,优先加大截面好,而相差小却优先提高砼强度?我的荷载是每根梁上加20kn/m的线载。
2007-03-09 12:30:09
赞同0
-
lgyhk
板凳
轴压比差太多当然加大截面好了.当然如果差的比较少,可以考虑把混凝土提高一个标号.再有就是你仔细检查一下,看看你的荷载加的是否准确,有无荷载取的太大的情况.如果是荷载认为考虑的太大,你调小一些,可能轴压比就够了.