转可视对讲(门铃)防盗系统故障分析

发布于:2006-12-04 23:35:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、电子防盗门对讲系统部份无反应: 遇到这种现像首先要考虑的是电源部份,因为在不通电的情况下,系统部份肯定是不会有任何反应的。

2、电子防盗门有个别用户按不响: 这种情况首先要弄清楚,所用的对讲系统是直按型的还是编码型的。若是编码型的,那么重点就应放在室内话机上;若是直按型的,首先应检查主机、线路、若都正常,那么就请检查室内话机。

3、对讲系统不能够通话: 首先要弄清楚是个别人家还是整个系统都如此,若是个别人家,那么就请检查他一家就行了。若是整个系统的问题,那么就要考虑线路或是主机的问题了。

4、所有住户可视对讲门铃无图像: 如果出现了这个问题,应先考虑主机部份是否出了问题,这时可用一台好的主机一试。如果问题依旧,请仔细检查视频主线缆。

5、某层楼出现了无任何信号状态: 发生这种情况的原因是楼层接线盒里所接的线出了问题所致,请仔细检查楼层接线盒里的线头。

6、所有用户室内话机出现按不开锁的情况: 出现这种情况有几个方面的因素,首先应排除电锁的原因。然后,再检查是否主机的原因。若问题依旧,那么问题一定发生在线路上。

7、主机出现嘨叫声: 出现此问题有两方面的因素,一是主机自身的因素。二是室内话机方面的因素。要排除此故障,首先排除主机故障,再寻找分机的原因。可以用断开法,一层楼一层楼的去排除。

原文名为:电子防盗门故障分析(转自和园),因为我觉得不够贴切,才改为此名的!

1165246546517.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhouyanqibb
    zhouyanqibb 沙发
    2楼的 好
    2007-05-13 14:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • hero_f4
    hero_f4 板凳
    我做对讲工程的时候,都是先在办公室内连接好一台,然后逐一断开连接线,查看
    设备运转情况,这样就知道什么情况引起什么故障
    2007-02-12 11:43:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼宇对讲(门铃对讲)参考版方案3

前言:   随着改革开放的深入和市场经济的迅速发展、提高,城市流动人口大量增加等因素,带来诸多不安定因素,社会治安形势严峻,刑事案件特别是入室盗窃、抢劫案件居高不下。针对这一日益突出的社会安全问题,中央提出对社会治安进行综合治理,并把创建安全文明小区作为社会治安综合治理的一项重要内容。   基于目前我国的现状,以安全技术防范为主,辅以视频、通讯、网络系统将成为小区智能化系统的主流。住宅小区的特点是用户集中,容量大,统一保安管理,而且国内大部分地区经济收入不高,因此小区安防系统必须满足"安全可靠、经济有效、集中管理" 的要求,虽然目前市场上有各种各样的安防系统,但是真正符合小区特点、适合小区使用的产品并不多。楼宇防盗对讲系统做为这样的产品,具有连线少、户户可以通话对讲、户户隔离不怕短路、户内不用供电、待机状态不耗电、不用专用视频线、稳定性高、性能可靠、维护方便等特点。