土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于万能断路器在配电使用过程中遇到的问题

关于万能断路器在配电使用过程中遇到的问题

发布于:2012-06-09 22:40:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们厂一临时电源是10/0.4KV,630KVA的变压器供电,现需要再临时将发电机投入使用,由于都是临时的原因,所以对配电回路进行整改只能是万不得已的情况下才做的事情(如果我一下的说法有原则性上的错误,那么就只能整改了)。现在有个问题想问下大家,就我目前的情况,我将万能断路器保持在断开的状态,将发电机的出线端接在该万能断路器的下端头,也就是说万能断路器的上端头依然是变压器在供电,而下端头接发电机发的电,现场负载使用发电机发的电。这样问题就来了:1,万能断路器处在断开状态的时候,他的触点相距有多大的距离,可以满足上下端头同时都带380V电压的安全距离吗?(正泰DW15-1600-1000A)。2,该万能断路器断开后的触点的位置肉眼看的到吗?。3,如果在不加刀闸,我看不到明显断点的情况下,我该如何做,才能保证我这样做是安全的。4,有人这么做过吗,有何经验?
问的比较多,希望得到比较严谨的答复,谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • heguibing
    heguibing 沙发
    你的用法存在严重的安全隐患,千万不可如此做!!
    需要两路供电的话,需要在两个供电之间设置可带负荷接通、分断的开关,且该开关需与其他两台主开关联锁!
    联锁可以采用钢丝绳连接联锁和垂直联锁,即采用三锁两钥匙。
    DW15-1600-1000A不能满足要求,触头间距至少20mm以上方可,你需要采用带隔离功能的万能式断路器。如DW45-2000/1600
    2012-06-15 17:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangheng198684


    用四P当然有道理,但是又一点我想问一下,电机的机壳接地,与10KV的中性点在一个接地网上吗?如果是的话,不是发电机的零线与地线接在一起了?请答复?
    2012-06-14 21:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器手车合闸线圈故障

真空断路器手车合闸线圈故障

回帖成功

经验值 +10