土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ <急!!!>高低压配电室设计问题

<急!!!>高低压配电室设计问题

发布于:2012-06-09 17:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。
请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?
2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?
3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?
4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发



    区管大人回复了这么多酸溜溜的话,其实对俺一点帮助也没有啊,不诚恳。不知道你是真懂不屑回答啊,还是半懂不懂说不清楚扯东扯西啊?要是后者的话我看你辞职算了。
    2012-06-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • despechelor
    despechelor 板凳
    1.王老的文章里讲的是国标的问题,按IEC规定变压器中性点接地的话只能一点接地,但国标无此规定,另国标变压器安装图集里变压器中性点都是在变压器室接地的,这在IEC是禁止的。我见过有在变压器室中性点接地的图通过审核的。如果按一点接地,应该是在低压进线柜后零母排通过一点接到PE排,PE排与接地端子连。如果是2台变压器母联,也是这样,在各自低压出线侧一点接地,按新国标,2台变压器母联其断路器必须选4极。
    2.四芯密闭低压母线槽PEN算绝缘
    3.接地扁钢和变压器中性点接地导体截面都有规范规定,见接地规范和建筑电气常用数据手册。
    4.没有规范规定干式变压器与低压配电柜不能合用房间,设计上很多并排安装的。
    2012-06-09 17:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵启动不了

大家帮分析一个案例 现在应急消防泵45KW,马达为星三角启动。用电缆3X25,电缆压降在规范5%内,但此泵无论在就地还是遥控启动时无法正常启动,基本上五次中有三次启动不了 先考虑压降,电缆借用就近3X35电缆,这样压降在3%以下,仍无法启动。然后采用将消防泵起动控制变压器容量加大,从150VA改到450VA还是启动不了,加大至800VA可以正常启动。 很奇怪,如何分析?个人分析如下:1.应不是电缆压降问题,增大电缆面积解决不了问题

回帖成功

经验值 +10