发布于:2012-06-09 17:20:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。
请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?
2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?
3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?
4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句区管大人回复了这么多酸溜溜的话,其实对俺一点帮助也没有啊,不诚恳。不知道你是真懂不屑回答啊,还是半懂不懂说不清楚扯东扯西啊?要是后者的话我看你辞职算了。
回复 举报
2.四芯密闭低压母线槽PEN算绝缘
3.接地扁钢和变压器中性点接地导体截面都有规范规定,见接地规范和建筑电气常用数据手册。
4.没有规范规定干式变压器与低压配电柜不能合用房间,设计上很多并排安装的。
回复 举报