土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷水机组厂家

请教冷水机组厂家

发布于:2006-12-04 14:12:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般样本上的机组冷量是绝对的还是有一定的保守量?(我的意思是是不是机组标明的是100KW,实际可能达到110KW左右)
我们做的一个小工程需要60RT的机组
可厂家只有57RT的
大一点的价钱就贵了很多

工程是恒温恒湿的,少那几个冷吨能行么?
如果机组的制冷量有富余的话就采用了
如果没有就麻烦了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    哦3Q
    2006-12-05 08:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • baktoexe
    baktoexe 板凳
    希望厂家给你超冷量的机组是不太可能的。样本上的数据只会标大。机组的实际冷量很好证实,询问生产厂家用何种压缩机及其型号,在网易暧通找到压缩机样本,按工况点查制冷量就知道有无水份了。另外,100kW的恒温恒湿机少3RT,影响不会在太大,不过还是看除湿能力,恒温恒湿机机湿度要求±5%RH,除湿能力不足或者冷凝排水不好的话,湿度波动很大。至于温度,一般都能达到要求。
    2006-12-04 22:03:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。