土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的前一级断路器?

漏电断路器的前一级断路器?

发布于:2006-12-04 08:29:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:漏电断路器的前一级断路器也需要用漏电断路器?如果不用的话,断路器用3P还是4P的呢?为什么?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lggufei
    lggufei 沙发
    可以设也可以不设.
    设的话,漏电电流要拉开.
    而且最好带延时
    2006-12-04 09:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    不需要了,漏电断路器已做保护,上一级可不要,3P即可,N线不要断!
    2006-12-04 08:50:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器与断路器结合

巴黎国际发明展览会获奖产品???取代传统的真空断路器。???集断路器与接触器的主要功能于一身,正常工作时按接触器方式操作,具有操作机构简单、可靠性高、可频繁操作,机械寿命和电寿命长等优点;遇到短路电流后,???自动转换为以断路器方式开断短路电流。这个是产品介绍,看看大家对此产品的看法

回帖成功

经验值 +10