土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器的前一级断路器?

漏电断路器的前一级断路器?

发布于:2006-12-04 08:29:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问:漏电断路器的前一级断路器也需要用漏电断路器?如果不用的话,断路器用3P还是4P的呢?为什么?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lggufei
    lggufei 沙发
    可以设也可以不设.
    设的话,漏电电流要拉开.
    而且最好带延时
    2006-12-04 09:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    不需要了,漏电断路器已做保护,上一级可不要,3P即可,N线不要断!
    2006-12-04 08:50:04

    回复 举报
    赞同0