消防审查中关于消防水单独设立的规定?

发布于:2004-06-21 08:52:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近,在某三层戊类工业厂房的消防审查中,消防局提出:厂房三层楼的消防水线上每层都接出一条水线用于泵的冷却,不符合消防水单独设立的规范,应立即进行整改。接此通知单后,我遍查规范,竟毫无所获。不知此“规范”在何方?
另外,在某装油设施的审查中,消防局竟然提出:抗溶性泡沫不能用于原油的消防。实际上该泡沫灭火设施为原有,因保护的是水溶性液体,采用的就是抗溶性泡沫。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzp0928
    lzp0928 沙发
    三层戊类,高层?
    2004-06-21 10:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    室内消火栓系统一般不合用,合用则要保证消防时水不进入其他用水场所。
    抗溶性泡沫液更换即可。
    2004-06-21 10:50:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎讨论屋顶消防水箱的问题!

屋顶消防水箱的容积确定看似简单,其实不然。首先请大家注意,低规提10min的水量,高规可没这个概念,只提初期火灾用水,可看条文解释。具体工程,我认为几个规范不协调,引起很多争论。比如说,二类高层公共建筑(地下室有一类车库),按高规7.4.7.1应为12T,此应包括消火栓和喷淋初期用水。按喷淋规范10.3.1关于屋顶水箱的设置,参照条文解释,应按高规的规定,那就应是12T了吧。但看看GB50067-97汽车库的规范7.1.13却提10min的用水量,那只有设18T了,上述三种规范得出二种结果。你怎么解释呢?我设12T,审图的要设18T,我拿规范给他,他也是瞎解释,非要改不可,我认为现有车库规范与喷淋规范、高规关于10min的概念相矛盾!