土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 欢迎讨论屋顶消防水箱的问题!

欢迎讨论屋顶消防水箱的问题!

发布于:2004-06-20 13:27:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶消防水箱的容积确定看似简单,其实不然。首先请大家注意,低规提10min的水量,高规可没这个概念,只提初期火灾用水,可看条文解释。具体工程,我认为几个规范不协调,引起很多争论。比如说,二类高层公共建筑(地下室有一类车库),按高规7.4.7.1应为12T,此应包括消火栓和喷淋初期用水。按喷淋规范10.3.1关于屋顶水箱的设置,参照条文解释,应按高规的规定,那就应是12T了吧。但看看GB50067-97汽车库的规范7.1.13却提10min的用水量,那只有设18T了,上述三种规范得出二种结果。你怎么解释呢?我设12T,审图的要设18T,我拿规范给他,他也是瞎解释,非要改不可,我认为现有车库规范与喷淋规范、高规关于10min的概念相矛盾!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luo451
    luo451 沙发
    这都是因为编制规范的时间、人员不同引起的吧,再就是我们的规范过于笼统,最后导致大家的理解不同,现在这种事情多阿!消防规范强调水箱合用,建筑给排水规范强调分开也是一例。因此,我建议,规范正式出台前,先发到网上,让大家先讨论一番,这种问题或许能减少。规范不同一,或大家的理解不一致,碰到审图公司的人员通情达理还好,要碰到一个自以为是的同志,我们设计人员吃足苦头,不定还吃一个整改单呐!
    2004-06-30 15:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • zfzfww
    zfzfww 板凳
    原来是‘自救’原因
    2004-06-30 15:23:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自喷的一点问题!!

在自喷里面作用面积的化分,比如是中危I级,其作用面积为160平方,如果在160平方被分为若干个小单间,用24墙隔开,请问各位大虾在这种情况下的水力计算如何考虑(其喷头数比160平方大空间多),是否按喷头数最多的一个房间进行计算??

回帖成功

经验值 +10