土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷的一点问题!!

关于自喷的一点问题!!

发布于:2004-06-19 22:49:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在自喷里面作用面积的化分,比如是中危I级,其作用面积为160平方,如果在160平方被分为若干个小单间,用24墙隔开,请问各位大虾在这种情况下的水力计算如何考虑(其喷头数比160平方大空间多),是否按喷头数最多的一个房间进行计算??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    不同意。因为每一单间不可能是一个防火分区,在建筑设计上没有建筑师会这样做,而且不合理。所以还是要按防火分区来考虑,不能按喷头数最多的一个房间进行计算。
    2004-06-21 11:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • huidongfeng
    huidongfeng 板凳
    同意楼上。
    2004-06-21 11:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多