请教静压,全压的区别

发布于:2006-12-02 22:08:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在空调风系统的设计中,阻力计算算的是静压还是全压,选择设备的时候应该参考静压还是全压,谢谢各位指点!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • highair2006
    highair2006 沙发
    同意12楼的说法,一般是为了选用风机才做风管水力计算,而风车机商所标示的事实上是全压,但一般人总喜欢以风”车机静压”相称。
    2008-07-02 16:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • lhq54501015
    lhq54501015 板凳
    支持12楼的,同意
    全压=静压+动压
    静压于物理的密度有关
    动压=0.5*空气密度*风速^2
    余压=全压-系统内各设备的阻力

    对于管道的压力分析要根据风机的性能曲线和管道的阻力曲线来分析。
    分析过程可见《流体力学》一书。
    2008-07-02 11:57:02