正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jumb627
沙发
呵呵,了解了解,主要就是为了有水出来,能灭点是一点吧
2006-12-07 16:41:07
赞同0
-
jjplj
板凳
我认为这主要是出于对建筑和结构考虑的,要满足嘴不利点的压力要求至少十几米,很难看,结构还不好做,所有只要能有点早期灭火能力就行了,现在很多都设增压泵和气压罐,以满足嘴不利点的压力和水量要求,就没要设7米或15米高了,我个人认为这样还是比较合理点。
2006-12-04 15:57:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报