土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑最不利消火栓净水压的问题

高层建筑最不利消火栓净水压的问题

发布于:2006-12-02 16:55:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:计算最不利消火栓所需压力的时候,根据公式,最不利消火栓所需压力只于所选的水枪口径和充实水柱长度有关。高层建筑防火规范规定:当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。也就是说,水箱垂直距最不利消火栓7m或者15m。
我的问题是,计算得最不利消火栓所需压力都比规范给出的任意一个值大,那水箱存的那点水(10min水量)靠重力下来的时候,在最不利消火栓所需压力远大于他们俩之间的净水压时,最不利消火栓就不能保证出水的充实长度,那要这水箱干什么?
请各位高人指教,是我曲解了最不利点消火栓净水压力的定义,还是这么设水箱根本就不合理?
先谢谢各位了,大家帮忙顶顶呵~~!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jumb627
    jumb627 沙发
    呵呵,了解了解,主要就是为了有水出来,能灭点是一点吧
    2006-12-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    我认为这主要是出于对建筑和结构考虑的,要满足嘴不利点的压力要求至少十几米,很难看,结构还不好做,所有只要能有点早期灭火能力就行了,现在很多都设增压泵和气压罐,以满足嘴不利点的压力和水量要求,就没要设7米或15米高了,我个人认为这样还是比较合理点。
    2006-12-04 15:57:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:如何满足《自喷》规范这一条

<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?

回帖成功

经验值 +10