<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?

全部回答(9 )

  • langxinjian-003
    tinas_30:
    您提的问题:<自喷>规范中5.0.8.1条规定:湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3min。在地下室车库内一个防火分区可以做到4000平方,若要满足规范,一个防火分区内是不是要做上几个泡沫罐?况且做了自动喷淋—泡沫联用的地下车库一般面积都很大,有好几个防火分区,泡沫罐该如何设置?
    您后来是怎样解决的?
    我现在也碰到这样的问题,建筑每个防火分区只给一个建筑没法满足停车要求的地方放泡沫罐的,泡沫罐出来到最不利点有一百多米,满足不了规范要求呀
    2009-03-11 20:56:11 来自 PC 评论 举报
  • tinas_30
    想请问一下7楼,如何保证当火灾发生时,喷头破裂后,期管内的水流速达到1.5m/s?本人现在正在郁闷中。
    2006-12-06 10:54:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。