各位大虾,本人在建工地,因施工单位原因造成一个三桩承台的两棵桩偏位严重(附图)桩径800,经设计复核,原设计为每棵桩承载力为550吨,现两颗偏位的桩远未达到设计550吨要求,但那颗未偏位的荷载却增加到了630吨,施工单位将情况反映给设计,设计不肯背责任,执意要补桩,但补桩对我甲方的整个进度影响很大。想让设计通过加大承台和增大地梁来调整,但设计不能保证会不会出现不均匀沉降。请问各位大虾有没有更好的处理方案?