土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【请教】这样的桩偏位如何处理?跪求高手支招

【请教】这样的桩偏位如何处理?跪求高手支招

发布于:2012-06-07 21:49:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
各位大虾,本人在建工地,因施工单位原因造成一个三桩承台的两棵桩偏位严重(附图)桩径800,经设计复核,原设计为每棵桩承载力为550吨,现两颗偏位的桩远未达到设计550吨要求,但那颗未偏位的荷载却增加到了630吨,施工单位将情况反映给设计,设计不肯背责任,执意要补桩,但补桩对我甲方的整个进度影响很大。想让设计通过加大承台和增大地梁来调整,但设计不能保证会不会出现不均匀沉降。请问各位大虾有没有更好的处理方案?

未命名.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    设计都有富余系数的 问题不大
    2016-08-19 12:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • zengqiangyuan
    zengqiangyuan 板凳
    最好的解决办法还是补桩,不要因为耽误时间而影响了整个工程质量,造成安全隐患
    2012-11-08 11:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多